Trabattello, ponteggio, o altro?

IronMike87

Utente attivo
professione: Ufficio Tecnologie
software: Solidworks 2019
regione: Lombardia
Avendo di recente cambiato lavoro sono cambiate le mie mansioni e mi trovo a lavorare su cose nuove. Bello perché ovviamente si imparano cose nuove, complicato perché alle volte si danno per scontate conoscenze che non ho.

Facendola breve: sono nate varie discussioni interne perché qualcuno sosteneva che i trabattelli utilizzati in azienda per lavorare in altezza dovessero recare marcatura CE.

Vado a verificare e sul sito dell'INAIL trovo espressamente scritto che NON possono essere marcati CE in quanto non esiste una direttiva.
Devono rispettare semmai il d.lgs. 81/08 e s.m.i.

Bene, mi dico. Vado avanti e leggo sempre sul sito dell'INAIL che un trabattello deve poggiare sempre sulle ruote ed In caso contrario il trabattello è considerato ponteggio.
Poco male penso io. Sarà solo una diversa categoria di identificazione ...
Molto male, invece. Perché guardando i riferimenti normativi per i ponteggi, questi riguardano solamente i ponteggi per costruzioni edili, che quindi non sono applicabili al mio problema.

Quindi all'atto pratico ora mi trovo con delle piattaforme elevate che appoggiano su piedi fissi, non montabili/smontabili ma a geometria fissa, che non ho idea sotto quale cappello normativo finiscono.
Questo considerando anche che esiste già una relazione di calcolo strutturale della struttura realizzata da uno studio esterno, però rispetto alla EN 1004 che regola "strutture temporanee che dispongono di stabilità propria, composti da elementi prefabbricati con dimensioni conformi al progetto, quattro piedi con ruote girevoli e una o più piattaforme"

Qualcuno sa fare lume?
Grazie in anticipo

PS Per ridere e non piangere chiamerò questo oggetto Balto: Non è un trabattello, non è un ponteggio. Sa soltanto quello che non è
 

pollo

Utente Standard
professione: libero professionista
software: vari
regione: Toscana
Interessante, ma cerco di capire
Balto appoggia su piedi fissi, quindi non è spostabile se non smontandolo o sollevandolo con una gru/carrello
Inoltre, la pedana su cui si mette l'operatore, può cambiare di livello? Come? Montando altri pezzi o con qualche aggeggio che la fa salire e scendere?
Infine, quando è nato Balto? Hai qualche riferimento preciso? (bolla di acquisto, certificato di nascita rilasciato dall'anagrafe dei Balti, eccetera)
Mi era capitata una questione simile anni fa, c'era sempre l'ISPESL, ma nel mio caso si trattava di miniponteggi a tubi e giunti realizzati di volta in volta in un cantiere navale per lavorare/accedere sulle navi
Ciao
 

Legs

Utente Standard
professione: ingegnere strutturista
software: Autocad
regione: Provincia Milano
Vedi se può rientrare nelle piattaforme normate dalla UNI 14122-2
 

gerod

Moderatore
Staff Forum
professione: Libero professionista
software: un tempo: Solid Edge, SpaceClaim, Ansys Mechanical, ora matita e penna "digitale"
regione: Veneto
Probabilmente è molto vicino al trabattello. Manca delle ruote.
Seppure la definizione sia diversa, io lo calcolerei e lo progetterei secondo la EN 1004-1 (sostituisce la 1004), guarderei poi anche la serie delle scale portatili (EN 131-x) e EN 14122-x.
Ci sono tanti prodotti che non sono riconducibili a norme dedicate ma che possono essere progettati secondo norme simili. Se pensi al trabattello stabilizzato con piedi ... è il tuo caso.
Non vanno marcati CE in quanto (lo dice anche la EN 1004-1) non c'è una direttiva/regolamento di prodotto per quelle attrezzature. Se li marchi CE stai commettendo un errore (apposizione indebita di marcatura, sanzionabile).
Fatti il progetti, fai i calcoli e segui la norma. Poi dimostrerai con i tuoi disegni, calcoli, ecc. che quell'attrezzatura di lavoro è sicura. Fine della storia. Ciao
 

IronMike87

Utente attivo
professione: Ufficio Tecnologie
software: Solidworks 2019
regione: Lombardia
Interessante, ma cerco di capire
Balto appoggia su piedi fissi, quindi non è spostabile se non smontandolo o sollevandolo con una gru/carrello
Inoltre, la pedana su cui si mette l'operatore, può cambiare di livello? Come? Montando altri pezzi o con qualche aggeggio che la fa salire e scendere?
Infine, quando è nato Balto? Hai qualche riferimento preciso? (bolla di acquisto, certificato di nascita rilasciato dall'anagrafe dei Balti, eccetera)
Mi era capitata una questione simile anni fa, c'era sempre l'ISPESL, ma nel mio caso si trattava di miniponteggi a tubi e giunti realizzati di volta in volta in un cantiere navale per lavorare/accedere sulle navi
Ciao

Balto ha 4 piedi fissi, una scala di accesso alla piattaforma rialzata che è ad una altezza fissa e non modificabile se non intervenendo sulla struttura esistente.
Balto è da poco diventato maggiorenne ma ha di recente fatto un checkup completo presso uno studio d'ingegneria che ha detto che è perfettamente abile ed arruolabile alle mansioni a lui assegnate, in pieno rispetto della normativa usata per analizzarlo. :LOL:


Probabilmente è molto vicino al trabattello. Manca delle ruote.
Seppure la definizione sia diversa, io lo calcolerei e lo progetterei secondo la EN 1004-1 (sostituisce la 1004), guarderei poi anche la serie delle scale portatili (EN 131-x) e EN 14122-x.
Ci sono tanti prodotti che non sono riconducibili a norme dedicate ma che possono essere progettati secondo norme simili. Se pensi al trabattello stabilizzato con piedi ... è il tuo caso.
Non vanno marcati CE in quanto (lo dice anche la EN 1004-1) non c'è una direttiva/regolamento di prodotto per quelle attrezzature. Se li marchi CE stai commettendo un errore (apposizione indebita di marcatura, sanzionabile).
Fatti il progetti, fai i calcoli e segui la norma. Poi dimostrerai con i tuoi disegni, calcoli, ecc. che quell'attrezzatura di lavoro è sicura. Fine della storia. Ciao
Anche lo studio d'ingegneria interpellato a verificarne l'utilizzabilità ha usato la norma 1004 ... vero che non ha le ruote, ma temo che sia un tipico buco normativo. Non vedo onestamente altre possibilità per diramare la questione senza cercare di reinventare la ruota, cosa che eviterei volentieri.

È già calcolato e verificato, ci appongo sopra una bella targhetta con il massimo carico concentrato, e la chiuderei qua
 

pollo

Utente Standard
professione: libero professionista
software: vari
regione: Toscana
Fai anche un registro dei controlli periodici (senza storie, di tipo interno, senza ricorrere a mega strutture autorizzate e cose varie).
 

gerod

Moderatore
Staff Forum
professione: Libero professionista
software: un tempo: Solid Edge, SpaceClaim, Ansys Mechanical, ora matita e penna "digitale"
regione: Veneto
Mettici il carico distribuito. Ovvero portata per livello.
Fai una sorta di manuale o procedura di utilizzo. Quello sì che serve. E poi il registro manutenzione.
Ciao
 

Statistiche forum

Discussioni
59,343
Messaggi
506,802
Utenti registrati
111,663
Ultimo utente registrato
GEOSCAN

Utenti online

Nessun utente è online al momento.
Top