Pianerottolo per scale a pioli (Marinara)

gil

Utente Senior
professione: Scarabocchiatore
software: Cadsauro (il cad con la clava)
regione: Italia
Nel caso di scale alla marinara, non ho trovato indicazioni sulla distanza da rispettare tra le rampe quando devo mettere un pianerottolo tra le due. Ovvero la distanza indicata dal punto interrogativo nella foto sotto.
Qualcuno ha idea in merito? Nella Norma Uni EN 1422-4 non credo ci siano indicazioni in merito.
Grazie per il tempo che potrete dedicarmi.

scale-con-gabbia-2.jpg
 

Esselle

Utente Senior
professione: -
software: -
regione: Italia
Infatti non credo che ci sia una distanza specificata, o almeno io come te non l'ho trovata. Il buon senso mi dice che si potrebbe rispettare la norma 14122-3 nel punto in cui parla della distanza tra i parapetti che deve essere 75 mm (min) - 120 mm (max).
 

gil

Utente Senior
professione: Scarabocchiatore
software: Cadsauro (il cad con la clava)
regione: Italia
Io pensavo di fare come da disegno sotto (100mm). Ma non ho riscontro normativo.
Invece il progettista le ha disegnate a distanza di quais 1 metro Se propongo variazioni devrò giustificare la cosa in qualche modo.

Screenshot 2023-07-11 160919.png
 

gerod

Moderatore
Staff Forum
professione: Libero professionista
software: un tempo: Solid Edge, SpaceClaim, Ansys Mechanical, ora matita e penna "digitale"
regione: Veneto
C'è scritto come deve essere fatto:

Per garantire una presa sicura della mano tra due montanti verticali consecutivi delle rampe della scala, deve essere previsto uno spazio> 75 e < 100 mm tra i montanti oppure deve essere installato un corrimano (vedere la ISO 14122-3).
Credo che da qui si possa ragionare.
Occhio che se mettere un parapetto, l'aria tra parapetto e parapetto va correttamente dimensionata (dipende dalla forma del parapetto). Se montanti dritti, tra 80 e 120 mm
 