Backup e restore di fanuc 0M

flfn

Utente Junior
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
#1
Salve a tutti,
qualcuno sa indicarmi la procedure per eseguire un backup e restore via rs232, sia dei parametri macchina che dei 9000 di un controllo Fanuc serie 0M ( non ce nei manuali in dotazione).

Se volete vi spiego il motivo della mia strana richiesta, la scuola dove collaboro ha 2 fresatici gemelle in 2 sedi diverse, e una di queste ha perso tutti i parametri ( esaurimento batteria tampone) e quindi volevo ripristinarla con i dati della gemella.

Grazie

Flavio
 

flfn

Utente Junior
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
#2
Backup parametri per controllo fanuc
Mai capitato di perdere i dati della macchina? E' un gran casino!
Generalmente il costruttore mette a disposizione i dati iniziali su dischetto ma passano gli anni....e magari il dischetto non si legge più oppure i dati vengono modificati nel tempo e serve nell'occorrenza ripristinare quelli. Ecco la procedura per eseguire il backup dati e parametri ed altro ancora:

per controllo o-t fanuc e per quanto riguarda i parametri:

1. collegare un PC attraverso la seriale e mettere in ricezione lo stesso
2. selettore in EDIT
3. premere pulsante DGNOS PARAM
4. premere soft PARAM
5. premere contemporaneamente EOB e OUT START

ripetere la medesima procedura per quanto riguarda dati diagnosi premendo al punto 4 il pulsante soft DIAGNS
 

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#3
Ciao.
Il problema non è tanto il fare il backup ( anche se l'avere un dischetto in un cassetto è già metà lavoro fatto), quanto il fatto che quando hai la memoria azzerata, tipo in caso di esaurimento delle batterie, oppure corrotta per alcune "debolezze" intrinseche in alcune versioni della serie zero/T-M, per ricaricare i parametri occorre innanzitutto settare a mano alcuni bit di alcuni dei parametri della serie 900.

In tal modo si riattivano l'interfaccia seriale ed i relativi settaggi.
Qui non ho sottomano la stampa dei parametri da settare "a manina", ma domani la posso recuperare e te la posto.
:finger:
 

flfn

Utente Junior
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
#4
Domandando ad altri ho trovato questa procedura di restore, volevo una vostra opinione sull 'esattezza

modo PMC - pmcpar
keeprele
Keep 17 bit 1 a 1

Torni indietro in system pmc ed ora ti dovrebbe comparire un nuovo menu I/O selezionalo e vai a compilare
Channel:1
Device: Other
Functio:Read
Data kind: Parameter
poi dagli execute e lui si mette in ricezione a questo punto col pc trasmetti i parametri...(di default e' 4800 quindi su pc vai a 4800)

Saluti
Flavio
 

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#5
Scusa il ritardo, ma il file era su un CD che avevo prestato ad un collega.
Ne ho ricavato una stampa in pdf
View attachment Serial Communications on Series 0 CNC.pdf
Ci trovi tutto quanto serve alla comunicazione seriale dei controlli serie 0.
Vale fino alla rev. 0/D.
Per quelle successive, o per la serie 0i le cose potrebbero anche essere completamente diverse.
N.B.: Tieni conto che dove si parla di tutto ciò che riguarda il lato PC viene fatto riferimento al ProComm come programma di comunicazione.
Ovviamente tieni conto solo di quanto detto per il lato CNC

Piccola nota:
nel post più sopra si parla di inserire dati nel PMC, ma di solito lo schermo ladder del PMC è bloccato, oppure addirittura disabilitato.
Occhio a giocherellare con il ladder, perchè se qualche cosa va storto potrebbe anche non bastare un reset totale della memoria.
Con i PLC (per il Fanuc PMC) ci si può far davvero male.
 

flfn

Utente Junior
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
#6
Ti ringrazio per la procedura, lunedì la provo.

Saluti

Flavio
 

flfn

Utente Junior
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
#7

Allegati

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#8
Ci potrebbe essere un problema di "corruzione" delle memorie.
Tralasciando, per ora, l'ipotesi peggiore, ti consiglio di seguire questa procedura:

1) togli le batterie tampone, anche se le hai appena cambiate ed assicurati di avere il tasto emergenza premuto e bloccato in tale posizione.

2) all'accensione tieni premuti contemporaneamente i tasti RESET e DELETE. Questo cancella totalmente la memoria, esclusi i programmi ed i parametri.

3) spegni tutto, compreso il generale di alimentazione, ed aspetta i canonici 30 secondi

4) all'accensione tieni premuto il tasto RESET. Questo cancella i parametri.

5) spegni tutto, compreso il generale di alimentazione, ed aspetta sempre i canonici 30 secondi

6) all'accensione tieni premuto il tasto DELETE. Questo cancella i programmi.

7) spegni tutto, compreso il generale di alimentazione e rimetti in sede le batterie tampone

A questo punto alla successiva accensione dovresti avere la memoria completamente pulita e quindi dovresti poter procedere alla ricarica dei parametri come da file che ti ho allegato.
Importante: lascia il tasto emergenza premuto fino a che non hai ricaricato i parametri, in quanto a memoria parametri pulita la macchina potrebbe avere strane reazioni.

Se fatto quanto sopra hai ancora il messaggio della schermata della foto, allora ci potrebbe essere un problema fisico ai banchi di memoria e quindi servirà l'intervento dell'assistenza.
 

XOMX1204

Utente poco attivo
Professione: PROG. CNC
Software: F.C. E ALTRI
Regione: LOMBARDIA
#9
Brutta storia....se non riesci a ripristinarlo sono probabilmente le Eprom sulla scheda mem del cn!!!!!!!!!!
 

flfn

Utente Junior
Professione: progettista
Software: Solid Works-Ready Works-Rhinoceros-Mastercam
Regione: veneto
#10
Salve a tutti nel ringraziarvi per le Vostre risposte.
Sie risolto con un intervento dell' assistenza locale che installando una scheda rigenerata, e il sistema ha ripreso a funzionare.

Saluti
 

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#12
detto così non significa nulla.
cerchiamo di essere un poco più chiari, sia per individuare meglio il problema che per non dover ripetere all'infinito sempre le stesse cose.

quindi la prima domanda è: hai letto e messo in pratica quanto già scritto negli altri post ?
 

oloapp

Utente Junior
Professione: manutentore
Software: autocad lt
Regione: abruzzo
#13
a seguito di errore di comunicazione del monitor
sono stato costretto ad eseguire un reset totale dei parametri mediante RESET-DELET senza batterie e poi ho iniziato a reinserire i parametri.

inizialmente mi comparivano solo parametri da settare da 0 a 999 e da 8100 a 8299 e da 9000 a 9003, ma mentre immettevo i parametri mi compariva anche una finestra di immissione SERVO SETTING e SERVO MOTOR TUNING X axis e Z axis(di cui non conosco i valori??????) e dati di DIAGNOSTICA(?),continuando poi comparivano altri parametri da settare fino a completare la lista da 0 a 9003.
Poichè dispongo di un dischetto della macchina parametri da 0 a 9003
e da 10300 a 10499, dove si inseriscono i dati da 10300 a 10499?????
Non capisco perchè qualcuno dice di inserire i dati da 900 in poi????

Grazie a tutti per la collaborazione e mi metto a disposizione per chi si trova nelle mie stesse difficoltà.:frown::frown::smile:
 

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#14
le varie versioni della serie 0 (zero) prevedono che i parametri di competenza del costruttore siano inseriti nelle cosiddette "pagine" che iniziano da 900 o da 9000 a seconda, appunto, della versione del controllo.

di solito per partire da una situazione di memoria pulita ed avendo a disposizione il dischetto di backup fornito dal costruttore della macchina (e non dalla Fanuc) basta inserire a mano i parametri che permettono di attivare le comunicazioni (nr, porta, baudrate e parametri di parità per il seriale o parametri della porta Ethernet in caso di collegamento LAN).
fatto questo basta ricaricare i parametri dal pc ed il gioco è fatto.

di solito i parametri non elencati vengono saltati e lasciano i bit dei corrispondenti valori nello stato in cui si trovano dopo il reset totale delle memorie.
 

oloapp

Utente Junior
Professione: manutentore
Software: autocad lt
Regione: abruzzo
#15
Nei vari tentativi di connettermi via seriale non sono ancora
a settare in modo corretto la porta di comunicazione
ed il programma

I vari parametri sono stati inseriti a mano

il costruttore mi ha mandato i parametri (corrispondono a quelli che avevo)

Con la cancellazione totale ho bisogno di altri parametri dalla fanuc o bastano quelli del costruttore

Vi ringrazio.
 

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#16
Di solito si salvano tutti i parametri, quindi inserisci quelli che hai e la macchina dovrebbe ripartire.

Piccola nota, dato che di questi casi ne succedono più di quanti se ne possano immaginare:
quando arriva in officina una macchina cn (nuova o usata che sia) la prima cosa da farsi è un salvataggio completo di tutto il salvabile del cnc.
Almeno non ci si pensa più e si evitano storie turche, del tipo quella del dischetto/CD/chiavetta fornito a corredo che per vari motivi non corrisponde perfettamente ai parametri della macchina, oppure anche la situazione fantozziana di una perdita dei parametri avvenuta in fase di installazione della macchina stessa, cosa successa sotto i miei occhi ad un centro di lavoro di un mio cliente: il tecnico poco preparato o troppo scemo ha tolto la scheda di memoria del plc dal rack del cnc per un "controllino" ed inavvertitamente ha toccato il dipswitch che pulisce al 100% la memoria. Risultato, non era disponibile sul posto il salvataggio del ladder ed hanno dovuto aspettare 3 gg. per averlo dalla fabbrica della macchina.
 

oloapp

Utente Junior
Professione: manutentore
Software: autocad lt
Regione: abruzzo
#17
I dati sono stati salvati diverse volte e stampati

Non credo che sia questo il problema ma bensi il modo da inserirli manualmente
poche questa macchina non ne vuole sapere si connettersi via seriale.

Ho inserito tutti i dati a di fuori di quelli diagnostici
Mi dicono che l'unico modo e inserirli e via software poiche devono essere convertiti , ho dei forti dubbi in merito.

Grazie di tutto in attesa che sia disponibile il tecnico della ditta fornitrice.

Dopo che avro messo in funzione la comm la prima cosa che faro e fare un backup come faccio di solito su altre machine che conosco meglio..

ciaoooo
 

oloapp

Utente Junior
Professione: manutentore
Software: autocad lt
Regione: abruzzo
#18
Di switch non ve ni sono sulla scheda ed eventuali ponticelli non sono stati toccati.
L'origine del problema a mio avviso puo essere dovuto alle batterie non cariche
per il fermo prolunghato della macchina stessa.
Tornio daewoo puma 10s fanuc series o-t
Un saluto
 

Meccbell

Utente Senior
Professione: cercare di risolvere i problemi esistenti più velocemente dei nuovi che si creano
Software: SE + SinteCam25 + Featurecam Mill3D
Regione: Malpensaland - Lombardia
#19
I dati sono stati salvati diverse volte e stampati

Non credo che sia questo il problema ma bensi il modo da inserirli manualmente
poche questa macchina non ne vuole sapere si connettersi via seriale.
Come avevo scritto in un post piu' sopra, la prima cosa da fare e' riattivare le comunicazioni seriali.
Quindi cerca sul manuale quali sono i parametri che controllano queste cose:
> nr. della porta seriale alla quale e' collegato il cavo che va al pc (di solito sugli 0T ce ne sono 2)
> velocita' di trasmissione (baudrate, di solito 4800 o 9600)
> lunghezza dei caratteri (normalmente 7)
> tipo di parita' (di solito Even)
> bit di stop (di solito 2)
Una volta inseriti questi parametri le comunicazioni seriali sono di nuovo possibili.
Piuttosto, sei sicuro che il programma di trasmissione sul pc ed il cavo seriale siano configurati correttamente ?

Ho inserito tutti i dati a di fuori di quelli diagnostici
I parametri diagnostici non si inseriscono, in quanto sono a sola lettura e li genera il cnc durante il funzionamento.

Mi dicono che l'unico modo e inserirli e via software poiche devono essere convertiti , ho dei forti dubbi in merito.
Di solito i parametri escono in un file formato testo, che puo' essere stampato e letto come se fosse un txt.
Su ogni riga c'e' il nr. del parametro e subito attaccati l'elenco dei bit.
Di solito ci si stampa tale file e lo si tiene nel cassetto della macchina per averlo a diposizione (insieme al manuale) se serve fare qualche verifica o modifica al volo.
 

oloapp

Utente Junior
Professione: manutentore
Software: autocad lt
Regione: abruzzo
#20
Mi dicono che si riesce a comunicare con hp terminal di windows
grazie di tutto anche per la pazienza